Da hat vielleicht jemand an einer Steckdose mal eine Stunde lang 20A gezogen, das gibt die 16A-Sicherung ja noch her[*]
Das wäre trotz aller Toleranzen sehr träge. Mit flüssigem Stickstoff gekühlt oder 1990 als russisches Importprodukt aus bestem Wolfram in Polen gekauft?
nein, gültigen Standards entsprechend.
[*] Das werde ich wohl auch zu Lebzeiten nie verstehen: Nach meiner Auffassung sollte eine 16A-Sicherung auch innerhalb von Sekunden auslösen, wenn die 16A (meinetwegen mit einer Toleranz) überschritten sind.
Das sollten die Dinger auch tun. Was stand im Beipackzettel?
Vielleicht bringst du dein Wissen mal auf den aktuellen Stand.
Stattdessen kann man sie auch eine Zeitlang mit dem doppelten Nennstrom belasten, ohne dass sie auslöst - was für'n Unfug!
Das dürften aber nur Sekundenbruchteile sein.
Nein.
Die Zeit spielt dabei tatsächlich eine Rolle. Es geht ja um die Erwärmung der Leitungen, also die Energiemenge. Demnach um Wattsekunden.
Richtig. Und eine B-Sicherung, wie sie im Haushalt meist verwendet wird (seltener C) lässt bis zu einer Stunde lang fast das 1.5fache des Nennstroms zu.