Mahlzeit,
- Herd: 3 x ? A
3x 16A
- Steckdosen und Unterschrankbeleuchtungen, 3 Kreise (davon 1 x Kühlgeräte)
3 x 16A, garantiert nicht ausgelastet, jede mit eigenem Fi/LS
Wozu jeweils ein eigener FI? Hast du nen Dukatenscheisser oder einen Elektrogrosshandel überfallen? Sinn macht das nicht.
- Licht: 1 x 6A, bzw. 1 x 16A mit eigenem Fi/LS
- Spülmaschine: 1 x 16A
- Reserve für Untertischboiler: 1 x 16 A
Du hast eindeutig zuviel Geld. Du brauchst lediglich
5x2,5² für den Herd
3x1,5² fürs Licht
3x1,5² für den Rest
Den Rest kann man auch in zwei Kreise aufteilen, dann nimm ein 5x1,5² und klemm 2x N und 2x L an. Drei Phasen aus nem 5x1.5² aufsplitten und auf Steckdosen zu verteilen ist nicht (mehr) zulässig.
Achja, das ist NACH dem FI und den Sicherungen.
Sollte man eine Cekon-Steckdose (3 x 16A)irgendwo vorsehen und verstecken?
Macht sinn, Da kann man viel anschliessen. Kreissäge wissen wir, dann CNC-Maschine, Hebebühne, Schweissgerät, Plasmaschneider ..... Alles was man so in der Küche rumstehen hat.
Ist ja irgendwie alles Statistik.
Ja, und bei dir vermutlich einer mehr in der Statistik derer, dessen Bude abgebrannt ist, weil sie ohne ausreichend Wissen an der Elektrik rumspielen.
Lass es jemanden machen, der davon Ahnung hat, bei dir fehlen schon die Grundlagen.
42