das Ding ist leider nur zu langsam für die einfachen elektronsichen Netzteile.
das kann ich mir nicht vorstellen.
Ich hatte sie damals auch regeneriert, weil ich hier öfter mal kurze Ausfälle habe und dann immer der Router aussteigt. Mein alter Router, der noch ein konventionelles Netzteil hatte, hat da auch prima mitgespielt. Die neuen elektronischen Netzteile schaffen scheinbar keine vier Halbwellen mehr, ohne dass die Ausgangsspannung zusammenbricht.
Wie kommst du auf die vier Halbwellen? EINE Halbwelle Totalausfall zu überbrücken, ist gesetzliche Minimalanforderung sowohl nach EN 55024 (EMV-Anforderungen für Geräte der Informationstechnik), die hier korrekterweise anzuwenden wäre, als auch nach EN 61000-6-1 (Fachgrundnorm für EMV-Störfestigkeit, Haushalts- und Kleingewerbebereich), die alternativ herangezogen werden kann. Eine Halbwelle entspricht 10ms. Die Smart-UPS verspricht laut Manual eine Umschaltzeit von maximal 4ms, typisch 2ms. Sollte also locker ausreichen.
Und die bisherige Praxiserfahrung bestätigt das - das Gerät macht ja sogar automatisch alle 14 Tage routinemäßig eine Umschaltung auf Akkubetrieb für kurze Zeit. Das dient einerseits als Selbsttest, andererseits dazu, die Akkus nicht ganz einschlafen zu lassen.