ja genau, also quasi nicht mehr da. Nicht mehr wirksam.
Zu welchem Zeitpunkt frage ich mich nur. Aus meiner Sicht reden wir aber auch von einem Ausnahmefall.
Sind die Elektroden halbwegs geeignet geformt, können dann auch die Lichtbogenenden wandern. Für mich aber schwer vorstellbar, daß ein üblicher durchtrennter Glüfaden so durchhängt.
Ich dachte da eher an die "Ständer", zwischen denen der Glühdraht mal hing.
Die sollten sich erst recht nicht verbiegen.Nein, natürlich nicht. Hey, drücke ich mich so missverständlich aus?
Ich dachte nur, Du würdest dich nicht im Kreis drehen. Hier vermischen sich hypothetische Fälle mit dem was vermutlich beim Durchbrennen des Glühfadens passiert. Ja, es gibt den Fall bei dem der Lichtbogen (inklusive seiner Enden) wandert. Nach dem was wir besprochen haben ist, bei Durchbrennen des Glühfadens, das vorliegen des Falls aber Voraussetzung dafür, daß der Fall eintritt.
* Der Glühfaden reißt wegen Überhitzung an der schwächsten Stelle
* Über der Bruchstelle entsteht ein Lichtbogen
OK
* Der Glühfaden federt wegen seiner Elastizität zurück, die Lücke vergrößert sich,
Warum sollte er zurückfedern? Er wird kaum unter Zugsapnnung montiert sein und wenn doch, verliert er die mechanische Spannung wenn er zum ersten mal glüht. Aber ok, mindestens durch die Schwerkraft und je nach dem in welcher Lage er sich befindet federt er etwas.
der entstandene Lichtbogen wird länger
OK, aber irrelevant sollange er zwischen den Bruchstellen brennt.
* Eventuell entsteht noch eine zweite Bruchstelle, an der dasselbe passiert
(Und wenn nicht?) Das dürfte aber die Ausnahme sein, wobei ich keine rechte Vorstellung habe, was die Entstehung von solchen Glühfadenstücken bewirkt.
* Übrig bleibt an beiden Aufhängungen ein kurzer Fussel vom Glühdraht,
Nach welcher Zeit? Und wie, wenn keine Stücken herausfallen.
ein Lichtbogen, der fast die ganze ehemalige Glühdraht-Spannweite überbrückt
* Der Widerstand des Lichtbogens ist sehr gering, der Strom steigt stark an
* Die Sicherung löst aus
Wenn es so ist, ist es so, keine Frage.
All das spielt sich nach meiner Vorstellung innerhalb von Millisekunden ab.
Wie weit fällt etwas in der Zeit? Keinen Millemeter vielleicht? Ist ein Bruchstück also wirklich nicht mehr wirksam im Stromkreis?