Kai345: Frage an alle (Hobby-)Elektriker

Beitrag lesen

[latex]Mae  govannen![/latex]

da sich beide Steckdosen im gleichen Zimmer befinden hängen sie vermutlich auch an der gleichen Sicherung, daher ist es egal ob du nur eine oder beide verwendest.

Jein. Auch die Steckdosen selbst bzw. deren Anschlüsse haben eine maximale Belastbarkeit. Allerdings sollte die in diesem Fall eher nicht ausgereizt werden.

Ich nehme einmal an, dass der Stromkreis mit 16 Ampere abgesichert ist. Das musst du anhand der Sicherung überprüfen, eventuell hängen auch noch andere Zimmer an diesem Stromkreis.

Jepp. Beim angegebenen Alter der Wohnung sehr oft sogar alle Räume, meist gab es _eine_ Sicherung für die Räume und ggf. eine für Warmwasser oder ein Großgerät (schon seltener). In Häusern ohne Gas dann noch die Herdsicherungen (die aber hier keine Rolle spielen). Und da kann es schnell passieren, daß die Summe aller Verbraucher aller Räume die Sicherung in die Reserve zwingt. Sollte Lukas also mal testen, Sicherung raus und schauen, welche Räume betroffen sind. Und auch mal die Sicherungsart bestimmen, sollte üblicherweise den Kennbuchstaben H, L oder B haben. Wenn H, gibt es wahrscheinlich Probleme ganz anderer Art, wenn eine gewisse Vorbelastung da ist und/oder auch ein Gerät angeschlossen wird, das im Einschaltmoment eine hohen Stromspitze erzeugt (z.B. Staubsauger), lösen H-Automaten sehr gerne aus. Und damit alles, was sonst noch dranhängt. Bei Computern wäre das ziemlich suboptimal *g*

Den maximal fließenden Strom kannst du ausrechen:
Strom (Ampere) = 240 / Summe der Leistungsaufnahme der angeschlossenen Geräte (in Watt)

Cool. Je mehr ich also dranhänge, desto geringer wird der Strom, Hey, ich kaufe nmir morgen direkt 10 Heizgeräte a 2000W, da kann ich viel Geld sparen. ;) Du hast da etwas verdreht.

Sollte der resultierende Strom in die Nähe von 16 Ampere oder gar darüber sein, ist es ratsam die angeschloßenen Geräte zu reduzieren.
Ein (Kabel)Brand ist eigentlich ausgeschloßen, den soll ja gerade die Sicherung verhindern.

Nein. Bis eine Sicherung auslöst, vergeht oft zu viel Zeit. Die Kennlinien (pdf) zeigen deutlich, daß eine Belastung mit 2-fachem Nennstrom (32A) bei L-Automat 16 Ampere zwischen 20Sekunden und 4 Minuten liegen kann (falls der Automat noch in Ordnung ist) und da kann schon verdammt viel passieren, da in diesen alten Installationen oft nicht mehr alle Klemmverbindungen einwandfrei sind. Dort wird es dann *richtig* heiß. Hab schon so manche völlig ausgebrannte Abzweigdose gesehen *g* . Meist fliegt die Sicherung aber gerade noch rechtzeitig, weil die Drahtisolationen wegglühen und es dann einen satten Kurzschluß gibt. Aber verlassen kann man sich darauf nicht.

Höheren Brandschutz kann man eher durch einen Fehlerstrom-Schutzschalter erreichen, allerdings in alten Wohnungen wiederum nicht, da dazu eine durchgängig dreiadrige Verdrahtung erforderlich ist, die damals zumindest in vielen Gebieten unüblich war.

Aber vermeide unbedingt billige Mehrfachsteckdosen "Made in China". Deren Kabelquerschnitt ist oft so gering, das die Sicherung zwar nicht anspricht aber die Verteilersteckdose trotzdem schon schmort.

JA! JA! JA!  Das kann man einfach nicht oft genug betonen. Eine der häufigsten Brandursachen im Bereich Elektrik, weshalb diese Billig-Mehrfachsteckdosen in informierten Kreisen oft als Brandbeschleuniger bezeichnet werden.

Cü,

Kai

--