Hallo Martin
Sehe ich gefühlsmäßig auch so. Worin der Fehler genau bestand, können wir von hier aus nicht wissen. Möglicherweise bringen die Batterien aufgrund ihres Alters nicht mehr die volle Leistung/Kapazität, vielleicht hat auch an einer wichtigen Stelle jemand gepennt. Vielleicht auch von Anfang an eine zu kleine Dimensionierung.
Das sehe ich anders.
Keine Batterieanlage ist für eine Dauerversorgung ausgelegt, sondern nur zur Überbrückung bis andere dauerhaftere Notstromversorgungen greifen.
Wenn bei uns (Krankenhaus) die öffentliche Energieversorgung ausfällt, dann werden alle Geräte deren Ausfall für Patienten gefährlich sein könnte, durch interne Akkus oder Batterieanlagen so gut wie unterbrechungsfrei weiterversorgt.
Auch wenn dies nur für wenige Sekunden notwendig wäre, weil dann die Netzersatzanlage läuft, sind die Akkus jeweils auf mehrere Stunden berechnet.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Erdbeben würde die öffentliche Energieversorgung unterbrechen und gleichzeitig unsere Netzersatzanlage beschädigen, dann könnten wir nur noch hoffen, dass schnell genug ein externer Generator herangeschafft und angeschlossen ist (oder die Sonne so hell scheint und wir das Allernotwendigste über die Fotovoltaikanlage versorgen können).
Auf Wiederlesen
Detlef
- Wissen ist gut
- Können ist besser
- aber das Beste und Interessanteste ist der Weg dahin!